HDWY-GL型高壓濾波補償成套裝置
發布時間:2016/12/12 10:57:45 瀏覽數:10123
一、 概述
HDWY-GL型高壓濾波自動控制成套裝置由若干組LC型濾波支路組成。每組(戶外框架式或柜式)含投切開關、放電線圈、電流互感器、隔離開關、干式空芯(或干式鐵芯)電抗器、電容器、電阻器、避雷器及相應控制、保護器件,一般為組裝在一個柜體內(或戶外框架)的一體化集成裝置。專門為冶金、鋼鐵、機械、水泥、交通、化工等行業6Kv~110Kv系統諧波變化較大場所設計制造的。
本成套裝置可以是一個濾波支路單獨成套,也可以是二至四個濾波支路組共同組成一套,以下說明其中的一套。
二、工作原理
HDWY-GL型高壓濾波自動控制成套裝置由高可靠性的控制器按照模糊控制理論進行電壓無功諧波綜合控制,濾波支路由高壓真空開關(真空接觸器或真空斷路器)來投切。當控制器檢測到的諧波電流等效無功功率值超過整定值時,控制器根據需投濾波支路,給出控制信號,自動合閘高壓真空開關,將濾波支路組投入運行;當負載諧波電流等效無功功率值低于整定值時,控制器給出控制信號將高壓真空開關斷開,退出工作。投時先投低次濾波支路,切時先切高次濾波支路,以上操作完全自動進行。
三、主接線方式
四、使用環境條件
(1)安裝地點:戶內或戶外框架式。
(2)海撥高度:2000m及以下(≥2000m采用高原型)。
(3)環境氣溫:-25℃~+45℃。
(4)月平均最大相對濕度:90%(25℃時)
(5)耐地震能力:地面水平加速度0.2g,垂直加速度0.1g。按標準試驗,安全系數≥1.67。
(6)污穢等級:泄漏比距瓷絕緣按18mm/kV,合成絕緣按20 mm/kV (按最高電壓計算)。
五、組成部件
(1) 可選配HDWY-GK型電壓諧波無功綜合調節控制器,安裝在本裝置操作面板上,接受母線電壓互感器的二次電壓信號和電流互感器二次電流信號,計算諧波電流量等效無功功率,控制投切1組或多組濾波支路。
(2)高壓濾波電容器:濾波電容器是濾波支路裝置的主體。
(3)濾波電抗器:用可調干式空心電抗器或是澆鑄式鐵心電抗器,后者的優點是體積小,周圍產生的磁通小,適合安裝在柜內,構成偏調諧或調諧通道。
(4) 放電線圈:放電線圈可以用電壓互感器替代。
(5) 氧化鋅避雷器:起過電壓保護作用。
(6) 噴逐式熔斷器:每臺電容器配一支熔斷器,作為單臺電容器的過流保護。
(7) 高壓電容投切開關(真空接觸器或用高壓真空斷路器):每一諧波支路(柜)總容?le;1200kvar時,用高壓真空接觸器投切,如總容量?200kvar則用高壓真空斷路器投切,它的投切由控制器來控制.戶外裝置則還需要安裝隔離開關。
六、產品型號及規格(僅供參考,具體項目需另行溝通)
產品型號 |
柜體尺寸 |
柜體數量 |
HDWY-GL/600-10 |
1200×1600×2500 |
1臺 |
HDWY-GL/900-10 |
1200×1600×2600 |
1臺 |
HDWY-GL/1200-10 |
1200×1600×2800 |
1臺 |
HDWY-GL/1800-10 |
1200×1600×2800 |
1臺 |
HDWY-GL/2400-10 |
(1200+1200)×1600×2800 |
2臺 |
HDWY-GL/3600-10 |
(1400+1200)×1600×2800 |
2臺 |
備注:以上為戶內柜式,戶外框架式尺寸須根據用戶現場實際定制
型號說明:HDWY-GL/1200-10-H5 其中1000指的是安裝容量1000kvar,10指的是系統電壓,H5指的5次諧波濾波支路。
訂貨須知
注明產品的型號與規格
注明產品安裝的位置是戶內還是戶外
提供諧波數據以及需要補償的花容?/span>
提供一次系統圖和平面布置圖
注明其它特殊要求