HDWY-DL型低壓智能無源濾波補償裝置
發布時間:2016/12/11 10:33:40 瀏覽數:7930
一、概述
近年來由于可控硅自動化裝置的大量發展及化工、冶金、鋼鐵、有色金屬、煤炭等工業部門大量使用各類整流和換流設備、變頻器等,由此而產生的諧波對電力系統的污染日益嚴重,它對各種電器設備和繼電保護裝置都有不同程度的影響和危害。
導致電壓和電流波形畸變的主要諧波源有:各種整流設備、變頻器、交直流換流設備、電鍍電解設備、電弧爐、感應爐、電石爐等非線性負荷以及各種家用電器。為此,在供電網絡中裝設HDWY-DL低壓智能無源濾波成套裝置就近吸收諧波源產生的諧波電流、電壓,是抑制諧波“污染”的一項有效措施。
HDWY-DL低壓智能無源濾波成套裝置由濾波電容器、濾波電抗器及電阻器的特定參數設計后組合成的無源濾波裝置,并帶有控制、保護、信號檢測等設備。該裝置應用于0.2~1.14KV低壓配電系統中與諧波源并聯運行,除吸收高次諧波作用外還兼顧無功補償的需?,對減少供電系統母線電壓和電流波形的畸變率,改善功率因數,提高電網電能質量起著重要作用。
三、使用環境
1.環境溫度:-25℃~+50℃
2.海拔高度:<2000米(高海拔地區需特殊定制);
3.環境濕度:平均相對濕度<90%;
4.抗震能力:7度;
5.使用環境:半封閉式。
四、功能特性
本裝置采用了LC無源濾波結構,在補償電網中無功功率的同時還吸收和限制電網中3次、5次、7次、11次、13次的高次諧波從而避免對電網的危害,提高了電能質量。以智能型電容自動補償控制器和可編程控制器相結合,根據系統的各相功率因數狀況,以最佳的投入時機進行投切電容器組,使線路供電電網的無功損耗最少,有功輸出最合理,達到節能和減耗目的??刂破鬟€具有自動報警、過電壓、過電流、超諧波等多項保護功能。裝置大多采用多路三相共補以及分相自動補償相結合,可將系統功率因數保持在0.95及以上,提高變壓器的輸出功率20%左右,減少電網的損耗,并能提高產量10%以上。
五、技術參數
1、額定電壓:220V、400V、690V、770V、1140V
2、額定頻率:50Hz
3、測量精度:電壓、電流0.5級,功率1.5級
4、濾波效果:達到國家標準GB/T14549-1993的要求
5、諧波電流吸收率:5次諧波平均70%,7次諧波平均75%
6、結構形式:柜式分立結構(可與低壓開關柜并柜布置安裝)
六、結構組成
該裝置由控制器、專用濾波電容器、專用濾波電抗器、可控硅(或真空接觸器二選一)、斷路器、風冷系統、柜體及二次附件組成
七、產品型號及規格
型號說明:HDWY-DL/360-0.48 其中360指的是安裝容量360kvar,0.48指的是系統電壓。注:以上外形尺寸和容量僅作參考,實際訂貨容量根據用戶現場實際需求,產品尺寸需根據電抗器的大小及配套開關柜的外型尺寸來制作,若用戶有其他特殊要求,可另行設計。
訂貨須知
注明產品的型號與規格
注明產品訂購的數量
提供一次系統圖和平面布置圖
提供外形尺寸及柜體顏色色號(如RAL7035)
注明其它特殊要求
注明聯系方式