諧波簡介
發布時間:2017/1/10 9:21:22 瀏覽數:1953
電能質量
電力系統是發電、輸配電、用電三方共同構成的一個整體,電能質量是衡量供電方為用電客戶供應的電力是否符合要求,以及用電客戶對供電網是否造成污染的指標體系。電能質量一般是指電壓、電流的幅值、頻率、波形等參量距規定值的偏差。國內現階段電能質量主要涵蓋五個方面的內容:公用電網諧波、電壓偏差、頻率偏差、三相電壓不平衡、電壓波動與閃變。
諧波
諧波是指對周期性非正玄交流量進行傅立葉級數分解后所得到的頻率為基波整數倍的各次分量。簡稱"某次",如3次諧波的頻率為150HZ,5次諧波的頻率為250HZ。
諧波污染
諧波的產生主要來自于供配電系統中的非線性用電負荷。非線性用電設備產生的負載電流通過電網注入到系統中,畸變的電流經系統阻抗使母線電壓發生畸變。影響電力系統、用電設備的安全、穩定運行和使用壽命。
系統中的主要諧波源
電力電子設備:大功率整流裝置、中頻電源、變頻器、不間斷電源、電子整流器、開關電源等。
電弧式設備:如交流電弧爐、電焊機、日光燈等。
鐵磁性設備:如變壓器、電動機等。
諧波危害
導致電網電壓畸變
引起系統諧振
降低發、輸、變、配、用電設備使用效率
設備發熱加劇、影響絕緣及使用壽命
導致保護及控制裝置誤動
產生附加損耗
影響電能計量及精密儀器
干擾通信系統及數字化設備正常工作
三相電壓不平衡
三相電壓不平衡程度采用電壓或電流負序分量的方均根值百分比表示。電力系統公共連接點正常電壓不平衡度允許值為2%、短時不超過4%。連接公共連接點的各個用戶引起電壓不平衡度允許值一般為1.3%、根據連接點的負荷狀況、電網容量、繼電保護和自動裝置運行要求可適當調整。
電壓偏差
電壓偏差(%)=(實際電壓-額定電壓)/額定電壓*100%
電能用戶端電壓變動幅度超出允許電壓偏差范圍、主要有偏低和偏高
電壓偏離的原因
電網系統的供電能力和用電需求的峰谷變化是主要原因大量的無功需求會降低用電端電壓水平
電壓偏差的危害
電壓偏高會增大設備的功率損耗、縮短設備使用壽命甚至燒毀設備電壓偏低會導致設備無法正常工作
頻率偏差
電力系統正常頻率偏差在300MVA以下系統不超過0.5HZ、300MVA以上系統不超過0.2Hz、保證電力網、發電機組和用戶設備安全穩定運行。
電壓波動和閃變
電壓幅值連續變化規律稱之為電壓波動、波動頻率在一定范圍內產生視感變化稱之為閃變。主要原因有:
沖擊性負荷的使用,如電弧爐、電焊機、軋鋼機等
大容量設備的投切、如電容器組、電抗器、電動機等
系統故障短路