智能照明節能控制裝置的應用
發布時間:2016/11/23 11:12:58 瀏覽數:1914
作為高效光源,氣體輝光、弧光放電燈已廣泛應用于戶內和戶外照明。在戶外的道路照明或集中照明區域,一旦燈具安裝完成,就不管交通繁忙或寥落,幾乎是永久地保持著恒定甚至超量的功耗,而且設計照度一般均為規范的2~3倍,大大消耗了能源。因此,在《電氣裝置安裝工程電氣照明裝置施工及驗收規范》中已明確規定“無專人管理的公共場所照明宜裝設自動節能開關”。
智能照明節能控制裝置是在滿足規范要求照度的前提下,對氣體放電燈實施輕松自如的調控,達到節能效果,同時使光源和附件的使用壽命延長,以節省費用。
一、 智能照明節能控制裝置的工作原理
以控制某路段路燈起停為例,該智能照明節能控制裝置的循環工作過程如圖1所示,
各段控制分別如下:
-
設備帶電后,每天正常的循環工作過程開始,裝置的軟啟動器從200V開始并在此水平上保持3分鐘(0~1段);
-
這之后5分鐘便進入“慢斜坡”點亮模式直至電壓緩慢上升至220V公稱電壓為止(1~2段);
-
裝置輸出穩定在公稱電壓,燈具處在常規正常照明狀態,等待開始節能指令(2~3段);
-
收到“第一節能時段”節能指令后電壓以“慢斜坡”方式緩慢下降,直至設定的第一節能電壓為止(3~4段);
-
裝置輸出穩定在第一節能電壓值,燈具在第一節能電壓下工作(4~5段);
-
收到“第二節能時段”節能指令后電壓繼續以“慢斜坡”方式緩慢下降,直至設定的第二節能電壓為止(5~6段);
-
裝置輸出穩定在第二節能電壓值,燈具在第二節能電壓下工作(6~7段);
-
收到“返回第一節能時段”指令后,電壓同樣以漸進 “慢斜坡”方式返回第一節能電壓(7~8段);工作在第一節能電壓下,直至關燈(8~9段)。
節能控制裝置的主要功能
-
帶有編程天文定時鐘,可以根據設備使用地的經、緯度準確自動地預測每日的日出日落時間,以控制線路及穩壓調控裝置的開閉時間,避免了常見的紅日高照而路燈長明的情形。同時,具有獨立的節能段時間設定,專門用于夜間節能控制。
-
適用于白熾燈和所有氣體放電的高效光源,如高壓汞燈、高低壓鈉燈、熒光燈、金屬鹵化燈等,其獨有的軟啟動和軟過渡功能保證光源不受冷啟動大電流沖擊,可延長光源的使用壽命。
-
具有完善的保護功能,當過載威脅到裝置的自身安全時,它將自動轉到靜態旁路工作,既保護了設備又保證了對電源的連續供電。當裝置內部的電氣、電子器件受損時,由手動旁路將其隔離,既可保證對光源的供電,又可由智能控制器連續對供電進行控制。
-
具有快速響應的電子穩壓系統,保證負載在額定工作電壓上工作,瞬間過壓不會傳輸到負載,而瞬間電壓下降也不會使氣體放電燈熄滅。
-
裝置工作的各個階段均能輸出精度±2%的穩定電壓,而且所有參數均可用面板按鍵進行設定。